myGEKKO - Das Forum
Dimmstufe via KNX setzen - Druckversion

+- myGEKKO - Das Forum (https://forum.my-gekko.com)
+-- Forum: Informationen (https://forum.my-gekko.com/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Bedienung & Konfiguration (https://forum.my-gekko.com/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Thema: Dimmstufe via KNX setzen (/showthread.php?tid=1669)



Dimmstufe via KNX setzen - Etienne Fuchs - 15.12.2019

Hallo,

ich versuche gerade den absoluten Dimmwert einer Lampe über KNX zu setzen.
Der Punkt "Anforderung Dimmwert" schien mir passend:
[attachment=831]

Jedoch wird ständig 0% angezeigt. Im KNX-Bus Monitor kann ich das Telegramm mit der korrekten Gruppenadresse sehen.
Ich habe auch versucht das ganze über eine Logik umzulenken. Hier wird der korrekte Wert eingelesen:
[attachment=832]

Wenn ich den Output dieser Logik mit einer Variable in der IO-Konfiguration einlesen möchte erscheint wieder 0%.
Gibt es irgend eine Vorbedingung, damit der Korrekte Wert angenommen wird?


RE: Dimmstufe via KNX setzen - Strabbit - 23.12.2019

(15.12.2019, 22:33)Etienne Fuchs schrieb: Ich habe auch versucht das ganze über eine Logik umzulenken.

Speichere doch den Wert C als AO in einen Merker und greife den bei Eingänge ab. So würde ich das erstmal umgehen


RE: Dimmstufe via KNX setzen - Etienne Fuchs - 23.12.2019

Hallo,

danke für die Antwort. Den letzten Satz hätte ich ein bisschen besser ausführen können.
Ja, genau so habe ich es gemacht. Leider das gleiche Ergebnis.


RE: Dimmstufe via KNX setzen - Strabbit - 24.12.2019

Zeig mal die IO Konfiguration, der Logik, bitte.


RE: Dimmstufe via KNX setzen - Etienne Fuchs - 21.01.2020

Danke! Habe es mit der Logik nun hin bekommen. Problem war dass der "Max"-Wert des AOs auf "0" stand:
[attachment=928]

Der Wert wird nun auch in der IO-Konfiguration der Leuchte übernommen:
[attachment=929]

Warum es jedoch nur über den Umweg mit der Logik funktioniert, und nicht wenn ich den KNX-Wert direkt in den Einstellungen der Leuchte setzte bleibt mir ein Rätsel...
[attachment=930]


RE: Dimmstufe via KNX setzen - ARTandSTRATEGY - 24.01.2020

du möchtest den Dimmert auf den KNX schreiben? als Feedback? oder verstehe ich das falsch?

Marcel


RE: Dimmstufe via KNX setzen - Etienne Fuchs - 24.01.2020

Von KNX-Bus auf Gekko.

Der umgekehrte Weg funktioniert schon über einen zweiten AO-Schaltausgang.