by Alkahna at 09.05.2018, 19:06
Hallo an alle,

hier wollte ich mal meine automatisierte Lüftungssteuerung meiner Pluggit (Avent P310) vorstellen.

Kurze Erklärung wie ich zu dieser Steuerung gekommen bin:

Warum also das ganze?
  • Kein Sommer-Bypass in der Pluggit-Anlage (Dieser würde einen reinen Austausch zwischen Außen- & Innenluft ohne Wärmetausch erlauben)
  • Die Anlage zieht also die ganze Zeit die Luft durch den Wärmetauscher (Gut im Winter, schlecht im Sommer)
  • Im Sommer -> Ganz miese Idee, da so das Haus schön aufgeheizt wird und mehr und mehr zur Sauna wird.
  • Da ich über Nacht zum schlafen die Fenster nicht auflasse, läuft die Anlage also mit Wärmetauscher und .... jep behält die lästige Hitze drin.... Klasse  Dodgy oder die Anlage bleibt einfach aus, was es auch nicht besser (kühler) macht.
  • Eine Lösung musste her die funktioniert, obwohl ich keinen Sommer-Bypass habe (der würde einen einfachen Austausch zwischen Drinnen & Draußen ermöglichen ohne Wärmetausch)
Wie santos schon sagte hat die Anlage einen Sommer-Modus, aber der ist nur teilweise brauchbar.
Was macht der Sommer-Modus?
  • Bläst die Luft von Innen nach außen ohne Luft von Außen nach Innen zu pusten
Nachteil:
  • Sorgt für Unterdruck im Haus (wenn Fenster zu sind)
  • Sollte man Benutzen wenn man Fenster offen hat (Anlage -> warme Luft raus  ||  Fenster -> kühle Luft rein)
Im Sommer-Programm ist also immer manuelles Fenster öffnen angesagt und dann Sommer-Modus einstellen, was halt nicht ganz so toll ist.
Teilweise hat man im Sommer unter der Woche nur max. 3-4 Stunden vorm schlafen gehen zum Lüften und das reicht halt nicht wirklich.


Es braucht eine Lösung....
Hier ist sie also  Big Grin


Hardware: 
  • myGEKKO Slide V4725-02
  • 1x RIO 16
  • Pluggit Avent P310
Logik #1 (Innentemp.)
  • Temperatur Mittelwert aus allen Räumen via Sensoren meiner RIO 16 ermitteln
   

Logik #2 (Pluggit Auto Aus)
  • Parameter 1: Außentemperatur >= 23 °C (eingelesen über Sensor)
  • Parameter 2: Innentemp >= 23 (eingelesen über Logik #1)
  • AND-Verknüfen in Gatter A, da beide Bedingungen zutreffen müssen!
  • Parameter 3: Input-Wert der Aktion #1 (Pluggit - Auto)
  • Parameter 4: Wert der Logik #4 (Pluggit Auto Aus OFF)
  • Gatter B: SR (Parameter 3 setzt B auf 1, Parameter 4 resettet B wieder auf 0)
  • Gatter D: AND-Verknüpfung für Gatter A & B
  • Durch AND auf Gatter B, kann via Aktion #1 & Logik #4 der Ausgang diese Logik "scharf" bzw. "unscharf" gestellt werden
  • Parameter 5: Ebenfalls Input-Wert der Aktion #1 (Pluggit - Auto) mit 5 Sek. Verzögerung
    • Ohne Verzögerung laufen nachfolgende Logiken/Aktionen nicht sauber da zu schnell "geschaltet" wird
  • Gatter E: "> 1000" verhindert, das die Logik in Richtung F weiterläuft!
    • Parameter 5, Gatter C & Gatter E bilden hier eine reine "Sub-Logik" zum Aktivieren des Buttons in Logik #3 (Fenster aufmachen)
  • Out 1 (Gatter G) in M.11DO speichern
  • Out 3 (Gatter C) in M.12DO speichern
   

Logik #3 (Fenster aufmachen)
  • Parameter 1: Außentemperatur (Wert: Sensor)
  • Parameter 2: Innentemperatur (Wert: Logik #1)
  • Parameter 3: Median der letzten 10 Min. aus [Gatter A]
  • Gatter A: Minus (SUB)
  • Gatter B: < 0
  • Gatter D: AND-Verknüpfung für Gatter A & B
  • Parameter 5: Wert aus "Sub-Logik" von Logik #2 (Pluggit Auto Aus)
    • Input auf  M.12DO (statt Logic)
    • Setzt Gatter C (und somit auch Gatter E) auf 1
  • Parameter 6:  Input-Wert der Aktion #2 (Pluggit aus)
    • Resettet Gatter C (und somit auch Gatter E) auf 0 Schaltet die aktuelle Logik #3 durch Reset "unscharf"
  • Gatter C: SR
  • Gatter F: AND
    • Durch die AND-Verknüpfung wird die aktuelle Logik "scharf" bzw "unscharf" geschaltet (je nach Wert von Parameter 5/6)
  • Out 1 (Gatter D) mit DO -> ONBOARD -> Button 1 -> Green -> 0..100
    • Schaltet je nach Wert (1 oder 0) den Button 1 auf den Panel auf grün
   

Logik #4 (Pluggit Auto Aus OFF)
  • Parameter 1: Input-Wert der Aktion #3 (S4) mit 3 Sek. Verzögerung
    • Ohne Verzögerung laufen nachfolgende Logiken/Aktionen nicht sauber da zu schnell "geschaltet" wird
  • Diese Logik dient zum "unscharf" stellen der Logik #2 (Pluggit Auto Aus)
  • Lösen könnte man es in der Theorie auch über einen Input-Value, dann bräuchte man diese simple Logik nicht. Der Input jedoch unterscheidet nicht zwischen einen eingehenden Wert. So ist ein übergebener Wert 5 an diese Logik gleich mit einen Wert 1. Heißt man kann keine 2 Parameter als Input setzen und auf verschiedene Werte reagieren lassen (Zumindest nach meinem Wissen)
   

Aktion #1 (Pluggit - Auto)
  • Schaltet die automatische Abschaltung der Lüftung
    • Übergibt der Logik #2 (Pluggit Auto Aus) den Wert 1
  • Zur besseren Erreichbarkeit liegt diese Aktion auf den ersten Plätzen, so dass sie auf der Startseite angezeigt wird (in Einstellungen -> Anzeige auf Startseite)
   

Aktion #2 (Pluggit aus)
  • Schaltet die Lüftung aus
  • Schaltet die Anzeige des grünen Buttons durch Logik #3 (Fenster aufmachen) "scharf"
  • Optional: "Endlosschleife" (diese Aktion wiederholen nach X Minuten, da die Lüftung automatisch nach einer gewissen Zeit (glaube 45 Minuten) wieder anspringt) siehe Wichtiger Hinweis #2
  • Statt der Endlosschleife kann man auch in den Einstellungen der Pluggit Anlage das automatische Einschalten ausstellen (siehe Alternative für Endlosschleife in Aktion #2)
   


Alternative für Endlosschleife in Aktion #1

Wichtiger Hinweis #1:
  • evtl. geht hier die Gewährleistung verloren, da man dies mit dem Admin-Account machen muss (höhere Privilegien als der Account des Installateurs)
  • Einstellungen ändern auf eigene Gefahr !!!
Wichtiger Hinweis #2:
  • Der Hersteller Pluggit rät ausdrücklich davon ab die Anlage dauerhaft auszuschalten.Einstellungen ändern nur auf eigene Gefahr !!!
  • Einstellungen ändern auf eigene Gefahr !!!
Zitat von Hammalui (https://forum.my-gekko.com/showthread.ph...18#pid2418)
(09.05.2018, 12:31)Hammalui schrieb: Ich habe gestern mit Pluggit telefoniert. Der Support meinte, dass diese Einstellung der Sicherheit dient. Es geht dabei um die Feuchte im Haus und eventuell daraus resultierender Schimmelbefall. Sollte Schimmelbefall eintreten, hätten die wohl die Möglichkeit, den Betriebsstunden-Zähler auszulesen. Dann sehen die, dass z.B. den ganzen Tag die Lüftung ausgeschaltet war.

Persönliche Meinung dazu:
Wenn man die Anlage für sagen wir 12 Stunden am Stück ausschaltet und dann wieder 12 Stunden laufen lässt hat man keine Probleme mit Schimmel. Falls doch sollte man vllt nicht 24h heißes Wasser laufen lassen oder hat sonst andere Probleme  Tongue

Für 4 Wochen die Anlage ausschalten, alles Fenster und Türen verrammeln würde wahrscheinlich schon eher zu Problemen führen also hat man als Anwender hier schon eine gewisse Pflicht darauf zu achten, dass man eine gute Balance zwischen Anlage aus (keine Luftzirkulation) und Anlage an findet. Klappt bei Menschen die nur über Fenster lüften ja auch.

Aber genug dazu, weiter im Text.

Mit der Pluggit iFlow Anwendung (Link für AP190/310/460; AD160) als Admin in die Einstellungen deiner Pluggit Anlage gehen.
Sofern keiner bei dir in der Anlage Passwörter geändert hat sollten diese Standard-Passwörter bei dir funktionieren:

Benutzer: *leer* (Kein Passwort)
Installateur: 1234
Admin: DAH1234

Die Einstellungen findest du im Punkt "Einstellungen" -> "Ventilatorenstufen".
[Bild: pluggit-avent-ventilatorstufen.jpg]

Die Logik für Stufe 0 ist (zumindest meiner Meinung nach) folgende:
Setze Lüftung auf Stufe [AUTO SETBACK] nach [ARBEITSZYKLUS] Minuten. Ist ja nicht viel/besonders Kompliziert was man hier einstellen kann.


Aktion #3 (S4)
  • Lüftung auf Einstellung "Bypass - Sommer" & Stufe 4 schalten

  • Logik #3 (Fenster aufmachen) Parameter 1 übergeben
    • Sorgt in Logik #3 dafür, dass der Button wieder aus geht
  • Logik #4 (Pluggit Auto Aus OFF) Parameter 1 übergeben
    • Sorgt in Logik #4 (die als Input in Logik #2 den 'Auto'-Modus steuert) dafür, dass die Logik für das automatische abschalten der Lüftung "unscharf" gesetzt wird
  • In den Einstellungen (grün/blaue Pfeile) folgende Einstellungen vornehmen:
    • Taster (Start) ist DO -> ONBOARD -> Button 1 -> ON/OFF
      • Startet die Aktion, sobald der Button betätigt wird
    • Startbedingung ist DO -> ONBOARD -> Button 1 -> GREEN -> 0..100
      • Startet die Aktion nur wenn der Button grün leuchtet
   

Nach dem all diese Logiken und Aktionen erstellt wurden gilt folgendes zu beachten:
  • Namen der Aktionen etc, Temperatur-Schwellwerte, Sensoren, Innentemperatur-Ermittlung können natürlich jederzeit angepasst und verändert/erweitert werden
  • Logik 3 ist ein reiner Indikator für mich und daher theoretisch optional, man könnte sich auch ne Mail schicken lassen oder irgendwas anderes anstoßen, je nach Vorliebe
  • Etwas manuelle Arbeit ist leider noch nötig, daher leider nicht vollautomatisch (geht ohne Sommer-Bypass leider nicht anders)
Wie bediente man das ganz nun?
  1. Aufstehen  Dodgy
  2. Aktion #1 (Pluggit - Auto) auf dem Startbildschirm starten
    • man könnte die Aktion auch automatisch in den Einstellungen per "Startuhrzeit" starten lassen
    • Hinweis: 
      • Je nach dem, ob Ihr die 'Endlosschleife' gewählt habt oder in der Pluggit den Parameter angepasst habt bleibt die Anlage dauerhaft aus oder geht nach dem in der Anlage gespeicherten Zeitfenster wieder kurz an und wird dann durch die 'Endlosschleife' wieder ausgeschaltet
  3. Wenn Button 1 auf der Gekko grün leuchtet (Logik #3) ist es draußen kühler als drinnen -> YEAH Endlich^^
  4. Button drücken & alle Fenster aufreißen  Cool
  5. Kurz vom zu Bett gehen:
    • Fenster zu, normaler Bypass-Modus auf Stufe 1 (Standard für Nachts bei uns) und ab ins Bett
Ich hoffe ihr könnt damit etwas anfangen und euch etwas Hitze in den heißen Monaten ersparen  Cool 

Changelog:
  • V0.8 - Erste Umsetzung
    • Noch mit kleinen Fehlern
  • V1.0 - Finale Version
    • bisher keine Fehler aufgefallen
    • könnt vllt. hier und da noch etwas optimiert werden, aber nicht sonderlich wichtig


Grüße
Alkahna
by Alkahna at 09.05.2018, 12:28
Hallo,

ich versuche mich gerade an einer Logik zur Automatisierung meiner Pluggit Lüftungsanlage.

Folgendes habe ich bereits realisiert:

[Logik 1]
- Temperatur Mittelwert aus allen Räumen ermitteln
- Wert in Marker speichern

[Logik 2] -> Bild im Anhang
1. Eingang: Außentemperatur
2. Eingang: Innentemperatur (Marker aus Logik 1)

Jetzt möchte ich aber festlegen, dass Gatter A nur aktiv wird, wenn die Außentemperatur über der Innentemperatur liegt.

Wie stelle ich das an? bzw. Ist das überhaupt möglich?
Bei den Operatoren die mit im Gatter zur Verfügung stehen muss ich ja immer selber einen Wert zum Vergleich angeben. 

EDIT:

Problemlösung: https://forum.my-gekko.com/showthread.ph...22#pid2422 und folgende Posts

Grüße
Alkahna
by 5nchaos at 02.05.2018, 16:15
Hallo zusammen,

ich habe die Tage ein HTTP-Plugin für die MG-Blinds auf der Homebridge installiert, um meine Rollläden im IOS steuern zu können. (homebridge-minimal-http-blinds)
Nach ein paar Modifikationen im Plugin-Code konnte ich IOS davon überzeugen, den richtigen Status der Rolläden anzuzeigen und Aktionen korrekt umzusetzen.
Nachdem alles bestens für einen Rollladen funktioniert hat, habe ich die restlichen 10 Rolläden in die "config.json" eingetragen.
Schwupps - nichts funktioniert mehr und ich bekomme nur noch Connection-Fehler im Log angezeigt. Nehme ich 10 Rolläden wieder (egal welche) raus funktioniert es wieder bestens.
Ich nehme an, dass der MG schlicht die Masse an gleichzeitigen Anfragen ablehnt. Da das Plugin aber für jeden einzelnen Rollladen diese Anfragen (aktueller Status, aktuelle Position) machen muss habe ich aktuell keine Idee, was machen kann/soll.  

Hier der Auszug aus dem Log:
[2018-5-2 18:32:09] [Rollo GästeWC] Error when polling current position.
[2018-5-2 18:32:09] [Rollo GästeWC] { Error: ESOCKETTIMEDOUT
at ClientRequest.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-minimal-http-blinds/node_modules/request/request.js:813:19)
at Object.onceWrapper (events.js:313:30)
at emitNone (events.js:106:13)
at ClientRequest.emit (events.js:208:7)
at TLSSocket.emitTimeout (_http_client.js:711:34)
at Object.onceWrapper (events.js:313:30)
at emitNone (events.js:106:13)
at TLSSocket.emit (events.js:208:7)
at TLSSocket.Socket._onTimeout (net.js:420:8)
at ontimeout (timers.js:482:11) code: 'ESOCKETTIMEDOUT', connect: false }

Wie viele Requests lässt die MG-API denn "gleichzeitig" zu? Oder habe ich ein anderes Problem?

Danke & Gruß
David
by Miko8481 at 28.04.2018, 23:13
Hallo Zusammen,

Bisher konnte ich über den Slide, wenn jemand die Klingel betätigte oder 1x Wöchentlich die M-Bus Statistik, eine Mail aus dem Gekko Slide in meinem E-Mail Account empfangen. Der Slide war so konfiguriert, dass er die Mail über SMTP automatisch sendte. Jetzt ist das nicht mehr möglich,beim Senden der Testmail erhalte ich eine Fehlermeldung „Failure wenn receiving Data from peer“ 

Liegt das an MyGekko oder an Yahoo? 

kann mir jemand helfen? Die Einstellungen passen.

Mit freundlichen Grüßen 
Micha
by Alkahna at 23.04.2018, 20:04
Hallo,

ich versuche eine Regelung für meine Belüftungsanlage (Pluggit P310) zu erstellen.

Ich hatte mir folgendes vorgestellt:

Wenn [Außenluft (gemessen in Pluggit)] > X °C Dann Pluggit auf Lüfterstufe 0 setzen.

Generell habe ich mir Programmierung und Logiken kein Problem, aber ich habe Probleme die Richtigen Werte/Sensoren zu finden um z.B. die Temperatur der Zuluft aus der Pluggit auszulesen.
Ich nehme diese mit Absicht, da die normale Außentemperatur über die Gekko immer etwas höher gemessen wird, da der Sensor bis mittags in der Sonne liegt.
Die Pluggit hingegen zieht ihre Luft immer schön aus einem schattigen Plätzchen Wink

Ich bräuchte also nur die Möglichkeit A) den Wert in der Logik unter zu bringen und B) die Lüfterstufe per Logik zu setzen.

Kann mir jemand helfen, wie ich diese Aktionen in eine Logik einbringen, also was ich da auswählen muss?

Grüße
Alkahna



EDIT: Aktuelle Lösung

Habe meine Lösung in einen Extra Thread verschoben, damit hier nicht zu viel wird.

Pluggit-Anlage automatisch steuern (Kein Sommer-Bypass)

Sobald ich die Außenluft über den Sensor der Pluggit (einströhmende Luft) messen kann werde ich auf den Wert wechseln, da die "normale" Außentemperatur aktuell über einen Sensor gemessen wird der morgend in praller Sonne hängt  Sad

(08.05.2018, 16:03)Hammalui schrieb: Du musst im Startfenster unter Einstellungen (Zahnrad) gehen. Dann auf Register Wetterstation. Im Register Temperatur gibt es das Feld "Aussentemperatur von". Dort "von Lüftungsanlage" auswählen. Dann wird allerdings auch im Startfenster die Außentemperatur von der Lüftungsanlage genommen.

Das ist leider keine optimale Lösung, da sonst tagsüber auf dem Display ja die ganze Zeit die Temperatur des Kellerraums in der die Anlage hängt angezeigt würde (da die Lüftung ja aus ist) .
Ich überleg in diese Richtung mal noch weiter.
by Maveric008 at 20.04.2018, 10:24
Moin Leute,
ich habe ein kleineres Problem mit meiner tecalor 404, diese kann sporadisch mal ihre WW-Temp einfach absenken (tecalor hat nix im Fehlerspeicher und kann mir so auch nicht helfen).

Ich würde nun gerne mygekko so programmieren dass ich einen Alarm bekomme wenn dieses Phänomen eintritt. Problem an der Sache: die Soll Temp wird zwar ausgelesen, kann aber nicht in der Logik abgefragt werden.

Hätte einer noch eine Idee wie ich an diesen Wert dran komme? (log-file auslesen und dann über eine entsprechende logik das Thema abfangen?!?)
by Marco at 19.04.2018, 16:23
Hello ,
house under construction and mygekko's system will be on next few months.
i have no detail on how rio system for now but i hope that Slide2 will connet to :

-waermepumpen Wolf BWL + VMC Wolf 300.
-radiant floor (heating cooling. on-off actuactors) some zones will be controlled with PT1000's probe . On bath/shower with PT1000 plus electric towel with dedicated thermostat.
-Alarm contact on windows, internal IR radars, external dome cameras.
-2N intercom.
-garage door with sommer motors.
-exteranal venetian blind + bioclimatic pergola.
-meteo station
-some Led light + 11 light with DALI
-stripled on skirting (soft light at night OR on blackout)
-unknow inverter FV.
-ubnt wifi/router etc

-have also an raspberry 3b+ to play on with openhab

I will update when possible.,
Marco

24.04.2018 here the future placementet of myGekko
https://photos.app.goo.gl/6fVUQMHPS7K0i3LE3
by Killem at 17.04.2018, 15:51
Hallo liebe gekko Gemeinde,

ich habe ein Standard Paket von mygekko in unserem Neubau in Betrieb.

Vor kurzem wurde nun auch unsere PV Anlage in Betrieb genommen. 

Hier werkelt ein 5 kw Wechselrichter der Firma Solaredge mit lan Schnittstelle.

Nun würde ich gerne die Daten aus dem Wechselrichter in mygekko abrufen können. 
Alle Geräte hängen am selben Router.
Leider gelingt mir die Implementierung nicht.
Ich bin auch Neuling auf dem Gebiet mygekko.

Laut der neusten Softwareversion von mygekko 
Soll eine unterstützung der Solaredge Wechselrichter möglich sein.

Mit der bitte um Hilfestellung und Gruß

Michael
by CarstenF at 17.04.2018, 08:12
Hallo zusammen,

ich würde gerne  Sonos Multiroom boxen  am Gekko installieren. In der Beschreibung/ Anleitung von Gekko steht man solle die Boxen per LAN verbinden. 
Das heisst an jeder Box sollte ein W-LAN Kabel sein? Geht da nichts über W-LAN? Oder habe ich da einen Denkfehler?

Vielen Dank!


Grüsse Carsten
by Maveric008 at 14.04.2018, 16:34
Moin zusammen,
ich würde gerne eine Logik impementieren welche meinen Sonnenschutz erst aktiviert wenn "gutes" wetter ist. Ich habe keine Lust mehr das bei bedecktem Himmel die Rollos immer runter gehen oder ich den Lux-Wert so angehen muss das ich erst blind werde bevor die Rollos runter gehen...

Hat jemand eine Ahnung wie ich die Bewölkung mit berücksichtigen kann? Ich hatte eine Idee über die Luftfeuchte, aber die ist glaub ich auch nicht so 100% ideal für so eine Logik.

Wenn jemand eine Idee hat wäre ich super happy...
  •  Zurück
  • 1
  • ...
  • 85
  • 86
  • 87(current)
  • 88
  • 89
  • ...
  • 104
  • Weiter 
Hallo, Gast
Du musst dich registrieren bevor du auf unserer Seite Beiträge schreiben kannst.
Benutzername/E-Mail:

Passwort


Anmelden
Durchsuche Foren

Foren-Statistiken
Mitglieder: 1.531
Neuestes Mitglied: Albi123
Foren-Themen: 1.181
Foren-Beiträge: 8.879
Benutzer Online
Momentan sind 134 Benutzer online
0 Mitglieder
» 134 Gäste