Query API
Velus KLF200 über API zu steuern
by
Christian Aigner
at 12.03.2021, 22:50
1 comments
Hallo zusammen
Hat schon jemand Erfahrungen Velux Dachflächenfenster bzw. Rollos mittels API Befehlen über KLF200 mit myGEKKO zu steuern?
KLF 200 API Dokumentation bin ich durchsehen, bin da leider nicht noch ganz im Bilde damit.
lg
Christian
Forum:
Zutritt
Welche Türklingel??
by
DominicV
at 11.03.2021, 14:16
0 comments
NO Hallo liebe Community,
wir sind gerade am überlegen, welche Türklingel wir nehmen, wir möchten gerne eine Videosprechanlage, die man natürlich mit dem Mygekko verbinden kann, jedoch würden wir gerne die Netatmo Videotürklingel benutzen, aber ginge die ? Oder die andere Frage wäre, welche Möglichkeiten hätten wir; also welche Klingeln können wir überhaupt für das Mygekko benutzen ?
Forum:
Bedienung & Konfiguration
Tutorial Taupunktüberwachung Küfu Buderus WP
by
sanya
at 10.03.2021, 08:44
9 comments
Hallo zusammen,
ich hab nun einige Zeit an der Taupunktüberwachung der Buderus WP gebastelt und ich kann endlich die erste Lösung präsentieren
Voraussetzung sind die Modelle Buderus WLW 196i AR / IR. Mit dem Vorgänger WPL funktioniert es meines Wissens nicht, neuere Modelle gibt es noch nicht. Man sollte aber schauen, dass der Gekko auf aktuellem Stand ist, da mit einem der letzten Updates die Integration der Buderus tiefer erfolgt ist (Danke noch mal, hrhr)
Bei diesem Tutorial hab ich jetzt nicht mehr im Detail erklärt, wie man wo was anklicken muss. Wenn da Bedarf besteht, einfach kurz melden. Aber wer sich schon die Sonnenschutzlogik von Santos oder die EMS-Steuerung von mir gebastelt hat, sollte hiermit auch zurechtkommen
Die Herausforderung war, wie man den Taupunkt in den Gekko bekommt, da sich dieser in Abhängigkeit von Feuchte und Raumtemp dynamisch verhält. Hierzu habe ich anhand Angaben aus dem Internet eine kleine Tabelle erstellt, ausgehend von einer Vorlauftemperatur von 18 Grad (die WP muss hierauf begrenzt werden, der darf nicht darunter sinken!!!). Je nach Raumtemperatur variiert entsprechend auch die maximale Feuchte, bei der dann der Taupunkt erreicht ist. Je niedriger der Vorlaufwert, desto niedriger auch der mögliche Feuchtewert, bei dem der Taupunkt überschritten wird.
Die Tabelle war relativ schnell erstellt, aber das Problem war das dynamische Verhalten. Letztlich hab ich einfach die beiden Raumtemperaturen 20 Grad und 28 Grad als lineare Gleichung gleichgesetzt und kam auf einen Wert von 4,375:
20 x 4,375 + 85 = 28 x 4,375 + 50
Diese Gerade hab ich für alle Raumtemps erstellt und bin so auf den unteren Teil der Tabelle gekommen. Der zeigt nun recht schön, dass der Wert zum Taupunkt um die 172 rumpendelt. Somit konnte im Gekko nun diese Formel angelegt werden mit einer Vorgabe, dass bei Überschreiten dieses rechnerischen Wertes ein Alarm rausgehen soll. Dat kommt nun
So sieht das Logikchen erst mal aus:
Position 1: Fragt ab, ob das Ergebnis aus Gatter B größer als 165 ist. 165 deswegen, damit hier noch ein minimaler Puffer drin ist. Ich muss das diesen Sommer im laufenden Betrieb beobachten, evtl. setz ich sogar runter auf 160. Kann man sich ja selbst ausrechnen, welcher Feuchte das entspricht, bei der dann der Alarm auslöst.
Position 2: Hier hab ich aus meiner Sonnenschutzlogik einen Merker (M26) reingeholt. Der fragt ab, ob der aktuelle Monat zwischen März und Oktober liegt und ob die Außentemperatur größer 22 Grad. Die KüFu ist in unserer Buderus ab einer Außentemp von 24 Grad aktiviert, darunter ist sie entweder im Leerlauf oder im Heizmodus. Ich möchte nicht, dass die zugehörige Aktion dann wahllos ausgelöst wird, sondern halt auch nur, wenn die Heizung sich im Kühlmodus befindet. Die 2 Grad Differenz zwischen meiner Abfrage und der tatsächlichen Einstellungen bleiben jetzt mal vernachlässigt
Position 3: Hier ist ein zentraler Temperaturfühler definiert. In unserem Fall sitzt der im EG an der Treppe neben dem Slide. Ich muss allerdings mal tief in mich gehen, ob nicht evtl. einer ausem OG sinnvoller wäre, weil warme Luft ja nach oben steigt. Schauen wir mal, für den Moment bleibt es so.
Position 4: Hier habe ich einen Enocean Feuchtefühler (NodOn für etwa 60 Euro, der Gerät hier:
https://smile.amazon.de/Nod-STPH-2-1-05-...01N6KXYS1/
) mit einer Batterie versehen und einfach nur in meinen HKV im EG geworfen. Politisch korrekt wäre, wenn der zweite HKV auch einen kriegt und man ne Abfrage zwischen den beiden macht, aber auch das schauen wir erst mal im laufenden Betrieb, ob es optimiert werden muss oder unnötig ist. Wichtig ist jedenfalls, nicht die Raumfeuchte zu nehmen, sondern eben die HKV-Feuchte. Praktisch: der Nodon misst auch die Temperatur und die kann man beim zugehörigen Raum auch gleich als Bodentemperatur anlegen.
Position 5: Hier wird der Wert von Gatter A (also Feuchteformel überschritten und die Monats-Außentemp-Bedingung) genommen und wenn beide zutreffen, dann wird ein Raising Trigger ausgelöst mit 3 Sekunden. Der soll einen Taster für die zugehörige Aktion simulieren und ist als Merker M25 definiert.
Position 6: leer
Wichtig, unten rechts muss das kleine Alarmkästchen angeklickt werden.
Hier nun die I/O dazu:
Und ganz im Detail am Bsp. des Feuchtefühlers:
Im Fall von dem Enocean-Feuchtefühlers muss man in der IO zusätzlich den Wert auf 100 begrenzen, sonst steht der iwo bei 10xxx. Danke an Strabbit für den Hinweis, ich kam hier alleine nicht weiter
Jetzt haben wir also einen funktionierenden Alarm (einfach mal den Feuchtewert auf 120 setzen die Monatsabfrage auf 0 setzen. Dann ploppt direkt das rote Alarmoverlay auf =)
Ich will ja aber auch ne Aktion dazu, die die KüFu abschaltet. Das hab ich nun erst mal so gelöst, evtl. müssen auch hier im laufenden Betrieb die zeitlichen Werte korrigiert werden:
Diese sieht so aus, dass bei Starten der Aktion der Heizkreis anstelle vom Modus "Automatik" nun auf den Modus "Sommer aus" umgestellt wird, also nicht mehr kühlt, sondern aktiv in den Leerlauf gesetzt wird. Nach einer Wartezeit von 4h (On-Stop-Funktion) wird sie wieder in den Automatikmodus gesetzt und entscheidet wieder selbstständig, was sie treibt.
Die I/O ist recht simpel belegt. M25 kommt als Taster rein, um die Aktion zu starten. Als Startbedingung hab ich noch mal M26 hinterlegt (also Monat und Außentemp). Das ist grundlegend unnötig, weil die Sperre nun doppelt gemopelt ist, einmal in der Logik und einmal in der Aktion. Ich finds aber praktisch, wenn bei der Aktion mittels rotem Balken angezeigt wird, dass es sperrt, daher brauch ich hier die Bedingung. Da ich aber auch nicht will, dass die Logik "ständig" die Aktion triggert und die Aktion durch die Sperrbedingung nicht loslegt, ist die Bedingung auch in der Logik hinterlegt. Ist eine Geschmackssache, ob man das so mag, ich finds gut
Und das wars eigentlich auch schon
Viel Spaß beim Nachbauen und bei Fragen einfach fragen.
Forum:
Hardware Dritter
Suche analog Eingang
by
Sickone4
at 07.03.2021, 11:23
3 comments
Hi zusammen,
meine Anlage besteht aus einem RIO 37 und 4 RIO 16. Davon hat so wie ich es gesehen habe keins einen Analogen Eingang.
Da ich gerne meinen Zisternenfüllstand erfassen möchte brauche ich aber einen analogen Eingang AIN.
Hat jemand eine Idee für mich wie ich das hin bekomme, ohne bei meinem völlig überteuerten Elektriker ein RIO 29 o.Ä. kaufen zu müssen? Ich brauche ja nur einen Eingang. aktuell
Forum:
Webinare
Kamera Rollei SaftyCam 200 in myGekko?
by
leipertz
at 01.03.2021, 19:25
1 comments
Hallo,
Hat jemand die Kamera
Rollei SaftyCam 200
einbinden können, ich bekomme kein Bild im myGekko,
aber über PC-Brauser funktioniert die Wiedergabe!?
Forum:
Bedienung & Konfiguration
Nach Update auf V5629-09 keine Steuerung der Proxon mehr möglich
by
dreispatzen
at 01.03.2021, 19:18
2 comments
Hallo zusammen,
Ich habe eine Zimmermann Proxon Lüftungsheizung und myGekko RIO und Slide2. Ich habe nun das aktuelle Update V5629-09 redesign mit derr Option der Wiederherstellung durchgeführt und die Einstellungen vorher gesichert. Das Update hat auch funktioniert. Alle Räume sind vorhanden, die Ist-Temperaturen werden auch angezeigt, aber sobald ich eine Temperatur verändern möchte, passiert nichts, die Temperaturvorgabe springt nach wenigen Sekunden wieder auf den ursprünglichen Wert zurück. Klicke ich auf den Refresh-Button im Menü der Temperaturänderung, habe ich nur die Auswahl Auto. Am RIO blinkt nur die Master-LED, die Slave-LED bleibt aus.
Was ist schief gelaufen? Vor dem Update funktionierte alles perfekt.
Forum:
Energiemanager
E3DC und Überschussladung
by
martinjaeger
at 27.02.2021, 14:15
0 comments
Hallo
Wie schon mal an anderer Stelle erwähnt klappt die Überschuss-Ladung mit dem E3DC S10 Pro an einer Keba Ladestation irgendwie nicht -- kennt jemand das PRoblem? Slide 1 Version 4916
Es ist folgend:
Wenn man Überschussladung definiert -- und die Parameter .. klappt es "manchmal" (ESM ist an, Beeinflussung mittel usw), dann wird Hausakku und Auto parallel, nicht wirklich nach definierbarer Logik geladen.
Zu 95% geht es aber mit Überschussladung gar nicht: oft wird angegeben -- obwohl Akku voll und 7 kw ins Netz gehen, heisst Strom in Fülle da wäre....der der Überschuss zu klein wäre.... Muss ein Bug in der Software sein, whs sieht diese die Netzeinspeisung nicht als Überschuss an..... Parameter habe ich natürlich richtig definiert.....heisst Überproduktion bei 4,2kw an.....
Welchselt man auf Eigenstrom ==> wird geladen, der Ladestrom wird der PV Produktion automatisch angepasst, so wie man es sich bei Überproduktion wünschen würde. Der zusätzliche "Haus"-Strom wird aber dann dem Akku entnommen -- was ich eigentlich nicht möchte. Ziel ist ja nichts einzuspeisen und erst Hausakku voll zu machen, dann das Auto zu laden und dann ins Netz.
Irgendwie scheint der Gekko den E3DC nicht wirklich zu beinflussen und auch nicht wirklich diesbezüglich regeln zu können.
KENNT DAS JEMAND mit dem E3DC so?
Habe nun es folgend gelöst: Eine Aktion Überschussladung gemacht, den Rahmen (Akku>90% und Netzeinspeisung über 30s >4.2kw) als Startschalter definiert, die Ladebegrenzung über eine Logik gemacht und schliesslich einen Stopschalter für die Aktion über eine Logik gemacht (Akku <=85% und Netzeinspeisung >200w, es können also 5% Akku genomme werden)......
Gibt es eine andere Lösung?
Forum:
H/K Speicher
Solarregler
by
ARTandSTRATEGY
at 21.02.2021, 13:00
0 comments
Hallo,
ich habe seit gestern meinen Kollektor angeschlossen.
Pumpe über 0-10V (0V gleich aus)
jetzt habe ich im Speicherkreis den Fühler und die Pumpe angelegt. klappt auch.
Also Solar.-Differen habe ich mal 10 Grad eingestellt. Als Hysterse 5 Grad.
Wenn jetzt der Kollektor 15 Grad über Sensor Unten ist. kommt die Pumpe zu 100% und bei 10 Grad drüber geht sie Wieder aus.
ich kann keine Regelverhalten erkennen. auch wenn ich Hysterse auf 10 Grad stelle nicht.
Was macht der Gekko da genau?
Marcel
Forum:
Zutritt
Türsummer
by
sanya
at 19.02.2021, 12:23
4 comments
Nach einem Jahr Leben im Haus bin ich nun über folgendes Praxisproblem gestolpert:
Gekko ist mit dem Türöffner verbunden und das funktioniert in der Theorie ganz wunderbar. Aber: das Problem ist, der Türöffner von unserem Massa Haus macht nur leise "klack". Heißt also, derjenige, der vor der Tür steht, hört nicht, dass die Tür geöffnet wurde, weil dieses typische Summen fehlt. Letztendlich renn ich doch jedes Mal hin und öffne per Hand. Hat jemand ne Lösung, dass die Tür nicht klack macht, sondern summt?
Hab schon überlegt, ob ich über die VSS n Summen abspiele lasse - sofern das geht. Aber iwie ist das nicht halbgar. Und jedes Mal dran gehen und sagen "ich öffne die Tür" und dann wartet derjenige auch aufs Summen, ist auch nicht zielführend.
Wie handhabt ihr das?
Forum:
H/K Erzeuger
Wärmepumpe übder Modbus in den Gekko integrieren
by
oli_p1974
at 17.02.2021, 18:31
3 comments
Hallo,
ich habe gerade den Modbus kennengelernt und festgestellt, dass meine Waterkotte WP Modbus über TCP/IP unterstützt.
Sie hängt mit Kabel im LAN und ich fände es interessant, sie in den Gekko zu integrieren.
Ich habe einen Touch mit der Software Version V4725-02.
Geht das?
Zurück
1
...
28
29
30
(current)
31
32
...
104
Weiter
Springe zu Seite:
Hallo, Gast
Du musst dich
registrieren
bevor du auf unserer Seite Beiträge schreiben kannst.
Benutzername/E-Mail:
Passwort
Merken
Anmelden
Durchsuche Foren
Foren-Statistiken
Mitglieder: 1.534
Neuestes Mitglied:
schwaflo
Foren-Themen: 1.184
Foren-Beiträge: 8.890
Benutzer Online
Momentan sind
124
Benutzer online
1
Mitglieder
» 123
Gäste
sanya
Aktive Themen
Wasserzähler digitalisier...
Last
by
PhanThomas
1
Replies
Doorbird - kligeln per AP...
Last
by
SaschaD
1
Replies
Schalterzuordnung
Last
by
sanya
4
Replies
Lüftung vs. Raumregelung
Last
by
Sickone4
0
Replies
Home Assistant & MyGEKKO
Last
by
micha4419
26
Replies
Rio37 als passiver zweite...
Last
by
MG-DE
0
Replies
Energiemanagement - Gerät...
Last
by
Thomas1980
6
Replies
Suche Slide2
Last
by
Jhe
5
Replies
Goethermie/Fernwärme über...
Last
by
MG-DE
4
Replies
HTTP Integration Doorbird...
Last
by
MG-DE
0
Replies
Deutsch informell ("Du")
Deutsch formell ("Sie")
English (American)
Powered by:
MyBB