Solaredge / Batterie einbinden
#1
Hallo,

vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen - der Support hat mir dazu geraten...


Wir haben eine PV Anlage mit 2 Konvertern und einem Batterie-Speicher. 
Ein Konverter konnte über SunSpec Modbus eingebunden werden (PV Produktionszähler), das funktioniert jetzt auch.

Das Problem ist das Speichersystem, welches ich beim Gekko nicht installiert bekomme -Im Solaredge Portal wird alles richtig angezeigt.



Habe es nun mit der Option Speichersystem "Individuell" versucht, - Http Station eingerichtet dazu IoStation Http/WebApi gewählt und dort den Api-Code von Solaredge eingegeben.
(Im Browser wird auch eine XML mit nachfolgenden Werten ausgegeben)

Leider wird aber im Gekko keinerlei Batteriestatus angezeigt (immer 0%) - was mache ich hier falsch?
Danke für Euere Tipps!

Hier die XML-Ausgabe:

<siteCurrentPowerFlow>
<updateRefreshRate>3</updateRefreshRate>
<unit>kW</unit>
<GRID>
<status>Active</status>
<currentPower>0.7</currentPower>
</GRID>
<LOAD>
<status>Active</status>
<currentPower>0.7</currentPower>
</LOAD>
<PV>
<status>Idle</status>
<currentPower>0.0</currentPower>
</PV>
<STORAGE>
<status>Idle</status>
<currentPower>0.0</currentPower>
<chargeLevel>11</chargeLevel>
<critical>false</critical>
</STORAGE>
<connections>
<connection>
<from>GRID</from>
<to>Load</to>
</connection>
</connections>

</siteCurrentPowerFlow>

my Gekko


Nachrichten in diesem Thema
Solaredge / Batterie einbinden - von el-Rubio - 17.01.2020, 22:49
RE: Solaredge / Batterie einbinden - von Killem - 11.11.2020, 09:56
RE: Solaredge / Batterie einbinden - von Killem - 15.04.2021, 23:35