Themabewertung:
  • 0 Bewertung(en) - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
IO Board 16 Kanäle analog 2 RIO 16 Module
#1
Hallo zusammen,
ich habe heute einen Tipp von Benny umgesetzt und mir folgendes Board für 43 € zugelegt:

https://www.amazon.de/dp/B076F7LZYN/ref=...d20c132733

Das Board hat 16 Relais 230 V 10 A verbaut die sich mit dem Gekko steuern lassen.
Einfach in der IO Konfiguration http auswählen und den http String ausgeben.
Schon lassen sich 16 Relais per myGekko System steuern. Das öffnet viele Möglichkeiten.

Natürlich ist die Qualität und Robustheit sicher nicht das gleiche wie bei den RIO16 Modulen. In meinem Haus habe ich für die Alltagsfunktionen 20 RIO Module verbaut die 100% sicher und zuverlässig arbeiten und auch über Notfunktionen verfügen.

Das kann das o.g. Board sicher nicht übertrumpfen, aber für Experimente oder einfache Anwendungen ist das Board durchaus zu empfehlen.

Für kleines Geld mit dem Gekko 16 Relais zu steuern hat was :-)

Anbei noch die http Befehle für das Board die aus dem Gekko abgesetzt werden müssen:

Spezifikationen:
Relaisgröße: 18 * 10 * 4 cm / 7,08 * 3,93 * 1,57 "
Standard-IP: 192.168.1.4 prot: 30000 http://192.168.1.4/30000 (Sie können die Standard-IP-Adresse ändern)
HTTP-Kommentar:
http://192.168.1.4/30000/00: Relais-01 OFF
http://192.168.1.4/30000/01: Relais-01 EIN
http://192.168.1.4/30000/02: Relais-02 OFF
http://192.168.1.4/30000/03: Relais-02 ON
http://192.168.1.4/30000/04: Relais-03 OFF
http://192.168.1.4/30000/05: Relais-03 EIN
... fortlaufend bis untere Zeile
http://192.168.1.4/30000/30: Relais-16 AUS
http://192.168.1.4/30000/31: Relais-16 EIN

Funktioniert bei mir super :-)
Viele Grüße

Francisco Santos

Alle sagten "das geht nicht"... Dann kam einer, der dass nicht wusste und hat es einfach gemacht...
#2
Hey Francisco

Das freut mich das ich dir Helfen konnte ...

Viel Spaß beim spielen und Basteln

LG
Benny


Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen:
1 Gast/Gäste