(13.08.2020, 09:12)Johannes schrieb: Meinst du mit "Hysterie" die "Hysterese"? 

Genau das meinte ich Smile

Zitat:Meine Fresse ... danke! Man kann dann sicher noch als Parameter dazu geben, dass diese Logik erst ab Raumtemperatur >25° funktioniert, oder? 

auch kein Stress Big Grin

   

Da du Anfänger bist und ich gerade nicht raus will bei gefüllten 40°C, erkläre ich dir das Konstrukt mal Stück für Stück

Als erstes die bekannte Berechnung: 
Raumtemp - Außentemp 
   



Gleichzeitig prüft die Logik ob die Raumtemp > 25 ist und im zweiten Input holen wir uns das Ergebnis der ersten Prüfung und schauen ob das Ergebnis größer gleich 3 ist.  Sollten beide das gewünschte Ergebnis haben -AND-Verknüpfung- kommt wieder die "der Zustand muss mindestens 5 min Bestand haben Hysterese.
   


Zum Ausschalten der Aktion holen wir uns das Ergebnis und drehen es einfach um und hängen dort ebenfalls eine Hysterese an.
   


viel Spaß beim experimentieren


Mfg
An oder Aus … Geht oder geht nicht … Strom fließt oder nicht ... 1 oder 0 ....  [Bild: dodgy.png]


Nachrichten in diesem Thema
RE: Außentemperatur abgreifen, um Aktion zu starten - von Strabbit - 13.08.2020, 13:02

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema Verfasser Antworten Ansichten Letzter Beitrag
  Aktion oder Gruppe auf einen Taster legen Timo 3 3.047 16.07.2021, 13:27
Letzter Beitrag: finnerhofer
  Akustisches Signal am Ende der Aktion abspielen OsramBulb 4 6.189 14.12.2019, 17:51
Letzter Beitrag: OsramBulb
Question Uhren über Aktionen starten?!? Maveric008 2 4.286 06.09.2019, 18:15
Letzter Beitrag: Maveric008

Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen:
1 Gast/Gäste