Themabewertung:
  • 0 Bewertung(en) - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[GELÖST] Problem mit Logik (Temp1 > Temp2 -> Gatter setzen)
#1
Hallo,

ich versuche mich gerade an einer Logik zur Automatisierung meiner Pluggit Lüftungsanlage.

Folgendes habe ich bereits realisiert:

[Logik 1]
- Temperatur Mittelwert aus allen Räumen ermitteln
- Wert in Marker speichern

[Logik 2] -> Bild im Anhang
1. Eingang: Außentemperatur
2. Eingang: Innentemperatur (Marker aus Logik 1)

Jetzt möchte ich aber festlegen, dass Gatter A nur aktiv wird, wenn die Außentemperatur über der Innentemperatur liegt.

Wie stelle ich das an? bzw. Ist das überhaupt möglich?
Bei den Operatoren die mit im Gatter zur Verfügung stehen muss ich ja immer selber einen Wert zum Vergleich angeben. 

EDIT:

Problemlösung: https://forum.my-gekko.com/showthread.ph...22#pid2422 und folgende Posts

Grüße
Alkahna


Angehängte Dateien
.png   logik.png (Größe: 3,14 KB / Downloads: 608)
  • myGEKKO Slide V4725-02
  • 1x RIO 16
  • Pluggit Avent P310


Nachrichten in diesem Thema
[GELÖST] Problem mit Logik (Temp1 > Temp2 -> Gatter setzen) - von Alkahna - 09.05.2018, 12:28

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema Verfasser Antworten Ansichten Letzter Beitrag
Information [GELÖST] Pluggit automatisch regeln via Logik Alkahna 8 17.978 09.05.2018, 12:51
Letzter Beitrag: Alkahna