Hallo Hubert,

ich würde nicht die Spannungsversorgung von den RIO's nehmen. Sollte mal ein Defekt an dem Wassersteuergerät auftauchen, und die Sicherung löst aus, sind auch deine RIO's aus und es wird gar nichts mehr gesteuert. 

In deiner ersten Reglerbox sind die drei Sicherungen:
eine für die RIO's,
eine für die Feldebene (bei mir die Klingel, Wetterstation, etc.)
und die dritte Sicherung ist für meine Stellventile.

Von deinem Elektriker kannst du den Schaltplan bekommen, dort findest du die Informationen, wo was angeschlossen ist. 

Hier siehst du, wie ich meine Garagentor-Steuereinheit angeschlossen habe.

   

   

   

Ich weiß aber nicht, ob das 1:1 auch bei dir so ist.
Gruß Hammalui

EFH (BJ 2017) - MyGEKKO Slide 2 - 1 RIO37 plus 3 RIO16 - Raffstoren über SMI - Raumbus mit Einzelraumregelung - Lüftungsanlage von Pluggit - Wärmepumpe Buderus - MyGEKKO Node - Photovoltaik-Anlage 9,6 kWp plus Speicher - Erweiterung zur Garage zum Schalten von Licht und Tor (in Arbeit)