Themabewertung:
  • 0 Bewertung(en) - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Keine Kommunikation zw. Gekko und Hardware Dritter
#14
Hallo Benny,

also die THZ 304 hat die Option Passivekühlung, d.h. entweder übers Zulüften (Menge an Frischluft wird erhöht, gleichzeitig wird die Menge an Abluft erniedrigt-> Fenster im Bad müsste offen sein) oder übers Ablüften, hier müsste im zu kühlendem Zimmer das Fenster offen sein. Das ganze ist zwar nicht so effektiv wie aktive Kühlung, aber es fkt.. Und bei mir darf die Tecalor nicht im Automatik-Modus sein, damit Gekko sie kontrollieren kann. Ich habe eine Fußbodenheizung, aber RT-Regler mit Rad, also nichts mit digital. Ich weiß, dass ich somit nicht jedes einzelne Zimmer ansteuern kann, aber wenigstens die Gesamt - RT hätte ich gern z. B. auf 23°C eingestellt.
Das Problem vom Fingerprint ist Okal. Okal hat nähmlich ganz ausversehen vergessen, myGekko und dem Elektriker mitzuteilen, dass ich ein Sensor in der Tür habe. D.h. dass ich mit Hilfe von ekey erst herausfinden musste, was verbaut wurde, der Elektriker hat nun im Auftrag von Gekko die Verkabelung in der Tür geprüft und gemessen. Erst jetzt kann der RS232 bestellt werden.
Hast du vll. eine Idee, warum die Videosprechanlage nicht so fkt. wie sie soll? Wenn die Anlage a sich defekt wäre, dann dürfte ja auch kein Bild übertragen werden oder?

VG Sergej


Nachrichten in diesem Thema
RE: Keine Kommunikation zw. Gekko und Hardware Dritter - von sklunk - 22.07.2018, 19:18

Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen:
4 Gast/Gäste