Startseite
Portal
Mitglieder
FAQ
Hilfe
Ungelesene Beiträge
Heutige Beiträge
Forum Suche
Anmelden
Registrieren
Anmelden:
Willkommen im myGEKKO Forum!
Sind Sie noch kein Mitglied?
Registrieren Sie sich jetzt!
Password speichern
Password vergessen?
Anmelden
Registrieren
Anmelden:
Willkommen im myGEKKO Forum!
Sind Sie noch kein Mitglied?
Registrieren Sie sich jetzt!
Password speichern
Password vergessen?
MENÜ
Startseite
Portal
Mitglieder
Heutige Beiträge
Kalender
Hilfe
myGEKKO - Das Forum
>
Software
>
Erfindungen und Eigenleistungen
>
Analoger Eingang am RIO 28
myGEKKO - Das Forum
>
Software
>
Erfindungen und Eigenleistungen
>
Analoger Eingang am RIO 28
Themabewertung:
0 Bewertung(en) - 0 im Durchschnitt
1
2
3
4
5
Ansichts-Optionen
Analoger Eingang am RIO 28
santos
Moderator
Beiträge: 1.550
Themen: 164
Registriert seit: Jul 2017
Bewertung:
28
#1
28.07.2018, 13:39
Hallo zusammen,
ich habe hier eine Verständnisfrage:
Ich habe an meiner Zisterne jetzt einen Ultraschallsensor von Pepperl&Fuchs verbaut.
Der Sensor gib als Signal 0-10 Volt aus.
Dieses Signal habe auf einem RIO28 auf der Klemmleiste X5 auf den AI3 und GND gelegt. Wenn an dem Eingang des RIO messe, sehe ich das der Sensor 10V ausgibt.
Richte ich jedoch einen Trend ein und frage diesen Eingang ab sehe ich eine Zahl als Wert die ich nicht zuordnen kann und die sich auch nicht ändert, egal ob die 10V da sind oder nicht. Ich hätte jetzt hier den Wert 0-10 erwartet. Liege ich da falsch oder habe im I/O etwas falsch zugeordnet?
Irgendwo muss ich doch falsch abgebogen sein. Hat jemand Idee?
Angehängte Dateien
Thumbnail(s)
Viele Grüße
Francisco Santos
Alle sagten "das geht nicht"... Dann kam einer, der dass nicht wusste und hat es einfach gemacht...
Inlinebearbeitung
Zum Editor
santos
Moderator
Beiträge: 1.550
Themen: 164
Registriert seit: Jul 2017
Bewertung:
28
#2
28.07.2018, 17:39
Rein durch logische Schlußfolgerungen könnte ich mir folgendes Szenario zu meinem Problem vorstellen.
Der analoge Eingang AI wertet die 0-10V in mV aus, also in 0-10000mV.
In dem Fall würde der Wert einen Füllstand von 7,3% ergeben was plausibel sein könnte.
Habt Ihr da Erfahrungen?
Angehängte Dateien
Thumbnail(s)
Viele Grüße
Francisco Santos
Alle sagten "das geht nicht"... Dann kam einer, der dass nicht wusste und hat es einfach gemacht...
Inlinebearbeitung
Zum Editor
danielsan
Member
Beiträge: 124
Themen: 9
Registriert seit: Jul 2017
Bewertung:
1
#3
29.07.2018, 20:48
Hallo Francisco,
hast du in den Einstellungen der Rio Module nachgeschaut ob dort vielleicht das falsche eingestellt ist?
Grüße Daniel
Angehängte Dateien
Thumbnail(s)
Inlinebearbeitung
Zum Editor
santos
Moderator
Beiträge: 1.550
Themen: 164
Registriert seit: Jul 2017
Bewertung:
28
#4
29.07.2018, 21:23
Hallo Daniel,
schau mal auf meine Screenshoots. Da ist das richtige eingestellt, aber ich denke der Gekko arbeitet mit milliVolt :-)
Viele Grüße
Francisco Santos
Alle sagten "das geht nicht"... Dann kam einer, der dass nicht wusste und hat es einfach gemacht...
Inlinebearbeitung
Zum Editor
danielsan
Member
Beiträge: 124
Themen: 9
Registriert seit: Jul 2017
Bewertung:
1
#5
29.07.2018, 21:59
Aber du hast doch keinen Screenshot von den Rio Einstellungen gesendet...
Inlinebearbeitung
Zum Editor
santos
Moderator
Beiträge: 1.550
Themen: 164
Registriert seit: Jul 2017
Bewertung:
28
#6
30.07.2018, 09:26
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.07.2018, 09:27 von
santos
.)
Hallo Daniel, sorry war mein Fehler. Habe Dich nicht genau verstanden. Jetzt bin ich mal in die Tiefen der IO Konfiguration abgetaucht und siehe da. Ich weiß was Du meinst und prompt war dort auch PT1000 statt 0-10V drin. Sorry das ich das nicht gleich kapiert hatte was Dumeintest. Es war nämlich genau der richtige Hinweis von Dir.
Vielen Dank dafür
Hallo Daniel, hier natürlich der Screenshoot der korrigierten Einstellung :-)
Angehängte Dateien
Thumbnail(s)
Viele Grüße
Francisco Santos
Alle sagten "das geht nicht"... Dann kam einer, der dass nicht wusste und hat es einfach gemacht...
Inlinebearbeitung
Zum Editor
Druckversion anzeigen
Thema abonnieren
Gehe zu:
Private Nachrichten
Benutzer Control-Panel
Wer ist online?
Suche
Forenstartseite
Allgemein
-- Ankündigungen
-- Blog
---- User suchen User
---- User stellen Ihre myGekko Ausstattung vor
---- Bauherren unter sich
---- myGekko im Alltag innerhalb der Familien
-- Webinare
-- Feedback
Informationen
-- myGEKKO erwerben
-- Installation
-- Bedienung & Konfiguration
Hardware
-- myGEKKO Slide
---- 24 Volt Spannungsversorgung
-- myGEKKO BASE & NODE
-- myGEKKO RIO
-- myGEKKO Raumbus
-- Hardware Dritter
Software
-- myGEKKO Tools
-- Programmier Tools
---- Node - RED
-- Query API
-- Sprachsteuerung mit Alexa, Google Now & co.
---- myGEKKO Smart Home (Alexa Skill)
-- Raspberry, Home Bridge & Ha-Bridge
-- Erfindungen und Eigenleistungen
myGEKKO Systeme
-- Einstellungen
-- Systeminfo
-- Wetter
-- Licht
-- Jalousie
-- Lüftung
-- Gerät/Steckdose
-- Klimaanlage
-- Uhren
-- Raumregelung
-- H/K Erzeuger
---- H/K Mischkreis
---- H/K Speicher
---- H/K Zirkulation
-- Kaminofen
-- Regelkreis
-- Schwimmbad
-- Aktionen
-- Zutritt
-- SMS/E-Mail
-- Alarmanlage
-- Alarme
-- Musik
-- Video
-- Telefonie
-- Energiemanager
-- E-Mobil
-- Energiezähler
-- Logik
-- Analyse
-- Räume/Bereiche
myGEKKO Plus Dienste
-- Übersicht aller Plus Services
---- myGEKKO Plus Home Bundle
------ FAQ: Funktion und Aktivierung
---- myGEKKO Plus Live Web
------ FAQ: Funktion und Aktivierung
---- myGEKKO Plus Live Viewer
------ FAQ: Funktion und Aktivierung
------ Fragen zum Live Viewer
---- myGEKKO Plus SMS
------ FAQ: Funktion und Aktivierung
---- myGEKKO Plus Caller
------ FAQ: Funktion und Aktivierung
---- myGEKKO Plus Mail
------ FAQ: Funktion und Aktivierung
---- myGEKKO Plus Weather
------ FAQ: Funktion und Aktivierung
---- myGEKKO Plus query API
------ FAQ: Funktion und Aktivierung
---- myGEKKO Plus Webradio
------ FAQ: Funktion und Aktivierung
---- myGEKKO Plus Live Support
------ FAQ: Funktion und Aktivierung
---- myGEKKO Plus Time Sync
------ FAQ: Funktion und Aktivierung
-- Hinweise
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen:
1 Gast/Gäste
Deutsch informell ("Du")
Deutsch formell ("Sie")
English (American)
Powered by:
MyBB
Linearer Modus
Baumstrukturmodus