Regelparameter Einzelraumregelung - MarcDerSeemann - 12.11.2017

Hallo,

seit Oktober ist unser Gekko im Neubau in Betrieb. Wir heizen mit Gas und haben Fußbodenheizung, leider schwingt die Temperatur immer sehr weit über (+ 1°C) und ich suche nach der richtigen Einstellungen für die Regelparameter.

Zur Zeit habe ich 
P = 10
I = 5
Integrationszeit = 300 sek.
Modulationsbasis 6min 40sek.

Wenn ich in anderen Foren/Google suche finde ich als "Standardeinstellung" für eine FBH und PI-Regler "5k/240min". Leider habe ich keine Ahnung wie ich das umsetzten soll/kann.

Hat jemand schon Einstellungen gefunden die auf Fussbodenheizung abgestimmt ist?
Desweiteren wird die Einstellung "Modulationsbasis" im Handbuch nicht erklärt. Was kann ich den hier einstellen?

Danke für die Hilfe.
Marc


RE: Regelparameter Einzelraumregelung - Bluescreen - 08.12.2017

Hallo MarcDerSeemann,

ich denke du meinst die Regelparameter für die Einzelraumregelung.
Die Erklärung und die empfohlenen Werte findest du im myGekko-Handbuch

myGekko - das Buch

Dort auf Seite 76 findet man auch empfohlene Werte für die verschiedenen Heizungsarten, vielleicht hilft das schon weiter.

Hier mal der Screenshot dazu
[attachment=69]